Airthings Radonmesser misst 1200 Bq/m³ im Keller in München

Begonnen von Munich, 25. Oktober 2024, 15:14

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Munich

Ich möchte zuerst versuchen die Eintrittsstellen zu lokalisieren und zu verschließen. Gibt es günstige Alternativen zu AlphaSniffer? Bzw. etwas selbst zu bauen z.B. auf Basis von Raspberry Pi. Danke!

ArsMachina

Hallo Munich,

ich hatte hier ähnlich hohe Werte in unserem Keller.
Eintrittspforte ist der Boden, da sind einfach nur Backsteine auf den Erdboden gelegt...

Eine Bodenplatte giessen wollte ich nicht, der Aufwand und das Risiko, dass es immer noch Spalten geben könnte war mir zu hoch.

Deshalb habe ich das Problem mit einer Zwangsbe- und Entlüftung bei leichtem Überdruck im Kellerraum gelöst.
Nun liegen die Werte um 50 Bq/m³

Ich messe mit einem Radon Eye.